我是施工监测的,在2021年3月31日在工地布点时不小心将电缆线砸断了。公司跟我有过交底,我看过图纸
我是施工监测的,在2021年3月31日在工地布点时不小心将电缆线砸断了。公司跟我有过交底,我看过图纸知道下面有电缆线。但是根据国家方案在有电缆线的周边也因该布设监测点,而且围挡往外移了一段造成了我视觉上的误差(围挡往外移我不知情)。我看过图纸图纸上并未标注管线距离路面多少米。而根据规定管线距离路面至少70厘米,我钢筋的深度只有60厘米。打到电缆管线纯属意外。
提问时间:2021-07-06
律师与用户的交流
用户
我会受到什么样的惩罚
特邀律师
是什么电缆?主电缆吗?损失大不大
用户
民用电缆,损失了96.8万
用户
但是已经被赔付了,事情解决了
用户
事情是3月15日发生的,他们是22日报警的
特邀律师
根据你的描述,我认为你可以向警方主张这次砸断电缆属于意外事件,因为在事件中你没有主观故意和过失,该采取的措施都采取了
用户
嗯嗯
特邀律师
如果不能让警方认定意外事件,你的行为可能涉嫌过失损坏电力设备罪
用户
嗯嗯
用户
这种好判定吗?
特邀律师
主要是看你有无过错,根据你的描述,你以围挡外移造成你视觉误差这个原因主张可能不成立,可能认定你就是有过错过失
特邀律师
不客气,建议还是主张施工单位在施工前已经完成了查询责任,在施工过程中也尽到了注意义务,这次事故属于意外,另外已经赔偿损失,不应该认定为犯罪