高压线杆与民宅的安全距离是多少
电力法》_输电线路走廊 《电力设施保护条例》_架空电力线路保护区 架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域, 在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 10 千伏 5 米 35——110 千伏 10 米 154——330 千伏 15 米 500 千伏 20 米 例:电压等级为110 千伏的输电线路,其保护区为导线边线向外侧水平延伸10 米,并垂直 于地面所形成的两平行面内的区域.10 米+两边线间距+10 米=保护区宽度. 10KV 电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5 米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5 米; 公路路面的安全距离7 米; 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电 而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区 为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的 两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距 离如下: 1 千伏以下 1.0 米 1——10 千伏 1.5 米 35 千伏 3.0 米 66——110 千伏 4.0 米 154——220 千伏 5.0 米 330 千伏 6.0 米 500 千伏 8.5 米 国家有关技术标准规定: 配电变压器与四周最小距离:10 千伏安以下的的室内变压器,与后壁、侧壁之间的不小于 0.6 米,与门之间不小于0.8 米。10 千伏安以上的室外变压器,外廓与四周不小于0.8 米, 两变压器之间不小于1.5 米。 高压线的安全距离: 1KV 以下距离为4 米;1-10KV 距离为6 米;35-110KV 距离为8 米;154-220KV 距离为 10 米;350-500KV 距离为15 米。 《中华人民共和国电力行业标准》 各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为:35 千伏,3 米和4 米;110 千伏,4 米和5 米;220 千伏,5 米和6 米;500 千伏,8.5 米和9 米。上述4 级线路的边导线与建 筑物之间的最小距离分别为3 米、4 米、5 米和8.5 米。这个标准同时规定了各级电压线路 对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小距离,并推荐以强度4 千伏/米作为居民区电 场的安全评价标准。
具体赔偿要看他的距离是否符合法律规定。