高压线安全距离不够能否动迁
建议咨询电力管理部门。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1—10千伏5米
35—110千伏10米
154—330千伏15米
500千伏20米
应当采取包括搬迁等措施。
至少可以要求赔偿的
应该可以。
可以要求赔偿。
咨询电力部门 如果确实影响到你的安全可以要求电力局采取措施
可以要求供电局改装电路消除影响或者做出防护措施并给予一定的补偿。
您好!因为供电所属高压危险场所,而且市局也说安全距离不够,为了安全起见建议你找供电局等有关部门协商要求他们为你搬迁为宜,因为曾有高压线从院落通过雷雨天电击死人案件。